Diskusje oer it tapassen fan brân needlampen yn gebouwen

Boarne: China Security World Network

Brân-noodferljochting is in wichtich ûnderdiel fan it bouwen fan brânbeskermingskomponinten en -aksessoires, ynklusyf fjoer-noodferljochting en fjoer-noodtekenljochten, ek wol bekend as brân-noodferljochting en evakuaasje-yndikaasjetekens.De wichtichste funksje dêrfan is om te soargjen foar de feilige evakuaasje fan personiel, de persistinsje fan wurk op spesjale posten en brânbestriding en rêdingsaksjes as it normale ferljochtingsysteem net langer ferljochting kin leverje yn gefal fan brân.De basiseask is dat minsken yn it gebou maklik de lokaasje fan 'e needútgong en de oantsjutte evakuaasjerûte kinne identifisearje mei help fan in bepaalde ferljochting, nettsjinsteande elk iepenbier diel.

In grut oantal brângefallen litte sjen dat troch de ûnferstannige ynstelling fan feiligens evakuaasjefoarsjenningen of minne evakuaasje yn iepenbiere gebouwen, personiel de lokaasje fan 'e needútgong yn' e brân net goed kin fine of identifisearje, dat is ien fan 'e wichtichste oarsaken fan massa dea en ferwûnings brânûngemakken.Dêrom moatte wy grut belang hechtsje oan oft de brân needlampen har rol spylje kinne yn brân.Yn kombinaasje mei de praktyk fan in protte jierren fan wurk en neffens de oanbelangjende bepalingen fan 'e koade foar brânbeskerming ûntwerp fan gebouwen (GB50016-2006) (hjirnei oantsjutten as de bou koade), de skriuwer fertelt oer syn eigen opfettings oer de tapassing fan brân needlampen yn gebouwen.

1 、 Ynstelling berik fan fjoer need lampen.

Kêst 11.3.1 fan de bouregeljouwing bepaalt dat de folgjende dielen fan boargerlike gebouwen, fabriken en klasse C pakhuzen útsein wengebouwen moatte wurde foarsjoen fan brân-noodljochtlampen:

1. Ynsletten trap, roykeproof trep en syn front keamer, front keamer fan fjoer lift keamer of dielde front keamer;
2. Brânkontrôleromte, brânpompromte, sels foarsjoen generator keamer, macht distribúsje keamer, reek kontrôle en reek exhaust keamer en oare keamers dy't noch moatte wurkje normaal yn gefal fan brân;
3. Auditorium, eksposysjehal, saaklike seal, multyfunksjonele seal en restaurant mei in bougebiet fan mear as 400m2, en studio mei in bougebiet fan mear as 200m2;
4. Undergrûnske en semy-ûndergrûnske gebouwen of iepenbiere aktiviteitekeamers yn kelders en heale kelders mei in bougebiet fan mear as 300m2;
5. Evakuaasje kuierpaden yn iepenbiere gebouwen.

Kêst 11.3.4 fan de boufoarskriften bepaalt dat iepenbiere gebouwen, heechbouplanten (pakhuzen) en klasse A, B en C planten wurde foarsjoen fan ljochte evakuaasje-yndikaasjebuorden lâns de evakuaasjepaden en needútgongen en direkt boppe de evakuaasjedoarren yn tichtbefolke plakken.

Yn kêst 11.3.5 fan de bouregeling is bepaald dat de folgjende gebouwen of plakken foarsjoen binne fan ljochtevakuaasje-yndikaasjebuorden of ljochte opslach-evakuaasje-yndikaasjebuorden dy't op it terrein fan evakuaasjepaden en haadevakuaasjerûtes fisuele kontinuïteit behâlde kinne:

1. Tentoanstelling gebouwen mei in totale bou oerflak fan mear as 8000m2;
2. Boppegrûn winkels mei in totale bou oerflak fan mear as 5000m2;
3. Undergrûnske en semy-ûndergrûnske winkels mei in totale bougebiet fan mear as 500m2;
4. Sang- en dûnsferienings, screening- en ferdivedaasjeplakken;
5. Bioskopen en teaters mei mear as 1500 sitten en gymsealen, auditoria of auditoriums mei mear as 3000 sitten.

De boukoade listet it ynstellen fan brân-noodlampen as in apart haadstik foar wiidweidige spesifikaasje.Yn ferliking mei de orizjinele koade foar brânbeskermingsûntwerp fan gebouwen (gbj16-87), wreidet it it ynstelbereik fan fjoer-noodlampen signifikant út en markeart de ferplichte ynstelling fan fjoer-noodmarkeringslampen.Bygelyks, it is bepaald dat fjoer need lampen moatte wurde ynsteld yn de oantsjutte dielen fan gewoane boargerlike gebouwen (útsein wengebouwen) en plant (pakhús), iepenbiere gebouwen, heechbou plant (pakhús) Utsein klasse D en E, de evakuaasjepaden, needútgongen, evakuaasjedoarren en oare dielen fan 'e plant moatte wurde ynsteld mei ljochte evakuaasje-yndikaasjebuorden, en de gebouwen mei in bepaalde skaal, lykas iepenbiere gebouwen, ûndergrûnske (semi-ûndergrûnske) winkels en plakken foar sjong- en dûnsfermaak en ferdivedaasjeprojeksje sil wurde tafoege mei grûn ljocht of ljocht opslach evakuaasje yndikaasje tekens.

Op it stuit begripe in protte ûntwerpienheden de spesifikaasje lykwols net genôch, implementearje de standert laks en ferminderje it standertûntwerp sûnder autorisaasje.Se besteegje faak allinnich omtinken oan it ûntwerp fan fjoer needlampen yn tichtbefolke plakken en grutte iepenbiere gebouwen.Foar multi-boulaach yndustriële planten (pakhuzen) en gewoane iepenbiere gebouwen, de brân need lampen binne net ûntwurpen, benammen foar it tafoegjen fan grûn ljochten of ljocht opslach evakuaasje yndikaasje tekens, dat kin net strikt útfierd.Se tinke dat it net makket oft se ynsteld binne of net.By it beoardieljen fan it fjoerbeskermingsûntwerp slagge it bou- en beoardielingspersoniel fan guon ynstellingen foar tafersjoch fan brânbeskerming net strikt te kontrolearjen fanwegen it misferstân yn begryp en it ferskil yn begryp fan 'e spesifikaasje, wat resultearre yn' e mislearring of ûnfoldwaande ynstelling fan brânwachtlampen yn in protte projekten, wat resulteart yn it "oanberne" fjoer ferburgen gefaar fan it projekt.

Dêrom moatte de ûntwerpienheid en brânwachtorganisaasje in grut belang heakje oan it ûntwerp fan fjoer-noodlampen, personiel organisearje om de stúdzje en begryp fan 'e spesifikaasjes te fersterkjen, de publisiteit en ymplemintaasje fan' e spesifikaasjes te fersterkjen, en it teoretyske nivo te ferbetterjen.Allinnich as it ûntwerp yn plak is en de kontrôle strikt kontrolearre is, kinne wy ​​derfoar soargje dat de brânwachtlampen har rol spylje by it fjoer.

2、 Stromforsyningsmodus fan fjoer needlampen.
Kêst 11.1.4 fan de bou foarskriften bepaalt dat * * stroomfoarsjenning circuit wurdt oannommen foar brânbestriding elektryske apparatuer.Wannear't produksje en húslik elektrisiteit wurde ôfsnien, sil brânbestriding elektrisiteit noch garandearre wurde.

Op it stuit, fjoer need lampen oer it generaal nimme twa macht oanbod modi: ien is it ûnôfhinklike kontrôle type mei in eigen macht oanbod.Dat is, de normale stroomfoarsjenning is ferbûn mei it gewoane 220V-ljocht-net-sirkwy, en de batterij fan 'e needlamp wurdt op gewoane tiden opladen.

As de normale stroomfoarsjenning wurdt ôfsnien, sil de standby-voeding (batterij) automatysk stroom leverje.Dit soarte fan lamp hat de foardielen fan lytse ynvestearrings en handige ynstallaasje;De oare is sintralisearre macht oanbod en sintralisearre kontrôle type.Dat is, der is gjin ûnôfhinklike stroomfoarsjenning yn 'e needlampen.Wannear't de normale ferljochting macht oanbod wurdt ôfsnien, it sil wurde oandreaun troch de sintralisearre Netzteil systeem.Dit soarte lamp is handich foar sintralisearre behear en hat goede systeembetrouberens.By it selektearjen fan de stroomfoarsjenningsmodus fan needljochtlampen, sil it ridlik selektearre wurde neffens de spesifike situaasje.

Yn 't algemien kin foar lytse plakken en sekundêre dekoraasjeprojekten it ûnôfhinklike kontrôletype mei in eigen stroomfoarsjenning selektearre wurde.Foar nije projekten as projekten mei fjoerkontrôlekeamer sil sa fier mooglik sintralisearre stroomfoarsjenning en sintralisearre kontrôletype selektearre wurde.

Yn de deistige tafersjoch en ynspeksje, it wurdt fûn dat wurdt faak brûkt yn selsstannige macht ûnôfhinklike kontrôle fjoer need lampen.Elke lamp yn dizze foarm hat in grut oantal elektroanyske komponinten lykas spanningstransformaasje, spanningsstabilisaasje, opladen, inverter en batterij.De batterij moat wurde opladen en ûntslein as de needlamp yn gebrûk is, ûnderhâld en mislearring.Bygelyks, de mienskiplike ferljochting en fjoer emergency lampen oannimme itselde circuit, sadat de brân emergency lampen binne faak yn 'e steat fan lading en ûntlading, It feroarsaket grutte ferlies oan' e batterij, versnelt it sloop fan 'e emergency lamp batterij, en serieus beynfloedet de libbensdoer fan 'e lamp.Tidens de ynspeksje fan guon plakken, fjoer tafersjochhâlders faak fûn "gewoane" fjoer-fighting oertredings dat de need ferljochting systeem kin net wurkje normaal, meastentiids wurde feroarsake troch it mislearjen fan macht oanbod circuit foar brân emergency lampen.

Dêrom, by it beoardieljen fan it elektryske diagram, moat de brânwachtorganisaasje in protte oandacht besteegje oan oft de stroomfoarsjenning wurdt oannommen foar de brânwachtlampen.

3、 Line lizzen en draad seleksje fan fjoer need lampen.

Kêst 11.1.6 fan de bou regeljouwing bepaalt dat de distribúsje line fan fjoer-fighting elektryske apparatuer moat foldwaan oan de behoeften fan trochgeande macht oanbod yn gefal fan brân, en syn leggen moat foldwaan oan de folgjende bepalingen:

1. Yn gefal fan ferburgen lizze sil it troch de piip en yn 'e net-brânbere struktuer lein wurde, en de dikte fan' e beskermjende laach sil net minder wêze as 3cm.Yn gefal fan iepen lizzen (ynklusyf lizzen yn it plafond), sil it gean troch metalen piip of sletten metalen trunking, en brânbeskermingsmaatregels wurde nommen;
2. By it brûken fan flamfertraagjende of brânbestindige kabels meie gjin brânbeskermingsmaatregels nommen wurde foar it lizzen yn kabelputten en kabelgraven;
3. As mineraal isolearre ûnbrânbere kabels brûkt wurde, kinne se direkt yn 'e iepen lein wurde;
4. It moat apart lein wurde fan oare distribúsjelinen;Wannear't lein yn deselde put trench, it moat wurde regele oan beide kanten fan de put trench respektivelik.

Fjoer-noodlampen wurde in protte brûkt yn gebou-yndieling, wêrby't yn prinsipe alle iepenbiere dielen fan it gebou giet.As de pipeline net op it plak leit, is it heul maklik om iepen circuit, koartsluting en lekkage fan elektryske linen yn fjoer te feroarsaakjen, wat net allinich de needlampen har rol spylje sil, mar ek liede ta oare rampen en ûngemakken.De needlampen mei sintrale stroomfoarsjenning hawwe hegere easken oan 'e line, om't de stroomfoarsjenning fan sokke needlampen ferbûn is fan' e haadline fan 'e distribúsjeboerd.Salang't ien diel fan 'e haadline skansearre is of de lampen koartsluten binne, wurde alle needlampen op 'e heule line skansearre.

Yn 'e brânynspeksje en akseptaasje fan guon projekten wurdt it faaks fûn dat as de linen fan fjoer-noodlampen ferburgen binne, de dikte fan' e beskermjende laach net oan 'e easken kin foldwaan, gjin brânprevinsjemaatregels wurde nommen as se bleatsteld binne, de triedden brûk gewoane omhulde triedden of aluminium kearn triedden, en der is gjin pipe threading of sletten metalen trunking foar beskerming.Sels as de oantsjutte brânbeskermingsmaatregels wurde nommen, kinne de slangen, junction doazen en ferbiningen yn 'e lampen ynfierd wurde net effektyf beskerme, of sels bleatsteld oan 'e bûtenkant.Guon fjoer emergency lampen binne direkt ferbûn mei de socket en de gewoane ferljochting lamp line efter de switch.Dizze metoaden foar net-standert line lizzen en lamp ynstallaasje binne gewoan yn 'e dekoraasje- en rekonstruksjeprojekten fan guon lytse iepenbiere plakken, en de skea feroarsake troch har is ek ekstreem min.

Dêrom moatte wy strikt hâlde oan de oanbelangjende nasjonale spesifikaasjes en regeljouwing, fersterkje de beskerming en tried seleksje fan de distribúsje line fan fjoer need lampen, strikt keapje en brûke produkten, triedden en kabels dy't foldogge oan de nasjonale noarmen, en dogge in goede baan yn de brânbeskerming fan de distribúsjeline.

4、 Wirksamkeit en yndieling fan fjoer need lampen.

Kêst 11.3.2 fan de boufoarskriften bepaalt dat de ferljochting fan brânnoodljochtlampen yn gebouwen oan de folgjende easken foldwaan moat:
1. De grûn leech nivo ferljochting fan evakuaasje walkway sil net minder as 0.5lx;
2. De ferljochting op leech nivo yn tichtbefolke plakken moat net minder wêze as 1LX;
3. De grûn leech nivo ferljochting fan 'e trep sil net minder wêze as 5lx;
4. De brân needferljochting fan fjoer kontrôle keamer, brânpomp keamer, sels levere generator keamer, macht distribúsje keamer, reek kontrôle en reek exhaust keamer en oare keamers dy't noch moatte wurkje normaal yn gefal fan brân sil noch soargje foar de ferljochting fan normale ferljochting.

Yn kêst 11.3.3 fan de boufoarskriften is bepaald dat de brânnoodlampen boppe op de muorre, op it plafond of boppe op de útgong stean moatte.

Yn kêst 11.3.4 fan de boufoarskriften is bepaald dat it opsetten fan ljochtevakuaasje-yndikaasjebuorden oan de folgjende bepalings foldwaan moat:
1. "Noodútgong" wurdt brûkt as oantsjuttingsteken direkt boppe de needútgong en evakuaasjedoar;

2. De ljocht evakuaasje yndikaasje tekens set lâns de evakuaasje walkway wurde set op 'e muorre ûnder 1m fan' e grûn by de evakuaasje kuierpaad en syn hoeke, en de ôfstân fan ljocht evakuaasje yndikaasje buorden meie net wêze grutter as 20m.Foar tas walkway, it sil net grutter wêze as 10m, en yn 'e hoeke gebiet fan walkway, it sil net grutter wêze as 1m.De ljochten fan 'e needteken dy't op' e grûn ynsteld binne, soargje foar trochgeande sichthoeke en de ôfstân sil net grutter wêze as 5m.

Op it stuit, de folgjende fiif problemen faak ferskine yn de effisjinsje en yndieling fan fjoer emergency lampen: earst, de brân emergency lampen moatte wurde ynsteld yn relevante dielen binne net ynsteld;Twad, de posysje fan fjoer emergency ferljochting lampen is te leech, it oantal is net genôch, en de ferljochting kin net foldwaan oan de spesifikaasje easken;Tredde, de fjoer need teken lampen ynsteld by de evakuaasje kuierpaad binne net ynstallearre op 'e muorre ûnder 1m, de ynstallaasje posysje is te heech, en de ôfstân is te grut, dy't grutter is as de 20m ôfstân nedich troch de spesifikaasje, benammen yn 'e tas walkway en walkway hoeke gebiet, it oantal lampen is net genôch en de ôfstân is te grut;Fjirde, it fjoer need teken jout de ferkearde rjochting en kin net goed wize op de evakuaasje rjochting;Fyfde, de grûn ferljochting of ljocht opslach evakuaasje yndikaasje tekens moatte net wurde ynsteld, of hoewol't se binne ynsteld, se kinne net soargje foar de fisuele kontinuïteit.

Om it bestean fan boppesteande problemen foar te kommen, moat de brânwachtorganisaasje it tafersjoch en de ynspeksje fan it bouplak fersterkje, op tiid problemen fine en yllegale bou stopje.Tagelyk is it needsaaklik om de akseptaasje strikt te kontrolearjen om te soargjen dat de effektiviteit fan fjoer-noodlampen foldocht oan 'e standert en op it plak binne regele.

5、 Produktkwaliteit fan fjoer needlampen.
Yn 2007 hat de provinsje tafersjoch en stikje kontrôle hâlden op blusprodukten.In totaal fan 19 batches fan produkten foar brânbestriding needljochting waarden selektearre, en mar 4 batches fan produkten waarden kwalifisearre, en de sampling kwalifisearre taryf wie mar 21%.De resultaten fan 'e spotkontrôle litte sjen dat de brân-noodljochtprodukten benammen de folgjende problemen hawwe: earst foldocht it gebrûk fan batterijen net oan' e standerteasken.Bygelyks: lead-acid batterij, trije gjin batterijen of ynkonsistent mei de sertifisearring ynspeksje batterij;Twadder is de batterijkapasiteit leech en de needtiid is net op standert;Tredde, de sirkwy foar beskerming fan tefolle ûntlading en oerlading spylje har rol net.Dit is benammen om't guon fabrikanten de circuits fan finalisearre produkten sûnder tastimming feroarje om kosten te ferminderjen, en ferienfâldigje of net ynstelle oer ûntslach en oerladingsbeskermingscircuits;Fjirde, it oerflak helderheid yn need steat kin net foldwaan oan de standert easken, de helderheid is uneven, en it gat is te grut.

De nasjonale noarmen brânfeiligens tekens gb13495 en fjoer need lampen GB17945 hawwe makke dúdlike bepalingen oer de technyske parameters, komponint prestaasjes, spesifikaasjes en modellen fan fjoer need lampen.Op it stuit foldogge guon fan 'e brân-noodlampen produsearre en ferkocht op' e merke net oan 'e easken foar merktagong en hawwe it korrespondearjende lanlike type ynspeksjerapport net krigen.Guon produkten foldogge net oan 'e noarmen yn termen fan produktkonsistinsje en guon produkten slagje de prestaasjestest net.Guon yllegale produsinten, ferkeapers en sels falske ynspeksjerapporten produsearje en ferkeapje falske en skodde produkten as skodde produkten, dy't de merk foar brânprodukten serieus fersteure.

Dêrom sil de brânwachtorganisaasje, yn oerienstimming mei de oanbelangjende bepalingen fan 'e brânbeskermingswet en de produktkwaliteitswet, it tafersjoch en willekeurige ynspeksje fan' e produktkwaliteit fan brânwachtlampen fersterkje, serieus ûndersykje en omgean mei yllegaal produksje- en ferkeapgedrach troch willekeurige ynspeksje fan 'e merk en ynspeksje op it plak, om de merk foar brânprodukten te suverjen.


Post tiid: Mar-19-2022
Whatsapp
Stjoer in email